bonjour,
J'ai reçu un mail de Knet ce matin
...
"Afin d'améliorer la qualité et la sécurité de son réseau fibre optique, l'opérateur d'infrastructure du département de l'Ain va effectuer une opération de maintenance dans les prochains jours sur votre commune."
...
Par simple curiosité, que font t'il exactement ?
Isl nous passent à 10t/s ? :)
Ils changent surement les armoires, pour les beaux yeux d'orange.
En 1h max ? Ca me semble pas long ? Quoiqu'ils peuvent mettre la nouvelle à coté, et déplacer les branchements assez vite !
J'ai eu le même message, mais bon sans la date précise c'est assez contraignant.
à priori ce sont plutôt des travaux d'enfouissement de fibre
Je n'ai pas eu le même retour mais plutôt l'installation d'un nouveau système d'énergie pour remplacer les onduleurs ?
Citation de: TiTi le 16 Septembre 2016 à 14:35:54
Je n'ai pas eu le même retour mais plutôt l'installation d'un nouveau système d'énergie pour remplacer les onduleurs ?
en effet , j'avais pas fait attention mais il y a aussi des maintenances prévues sur ce sujet
pour les enfouissement, cela est localisé sur la commune de Péron seulement
mais dans les deux cas, ce sont des maintenances qui ne seront pas inutiles...
Clairement, car actuellement les onduleurs à Cormoranche ne fonctionnent pas. La moindre micro coupure d'électricité (et c'est souvent) provoque une absence de signal fibre pendant 1-2 minutes.
Bin moi c'est au Poizat, et les cables sont déja sous terrains, et l'onduleur semble fonctionner :)
Citation de: Daweb le 16 Septembre 2016 à 16:40:46
Bin moi c'est au Poizat, et les cables sont déja sous terrains, et l'onduleur semble fonctionner :)
Dieu merci, il y a des endroits ou tout fonctionne tjs très bien ..sinon je crois que nos techniciens se seraient déjà pendus plusieurs fois ^^
Ah non mais histoire de raler par principe on a eu il y a 2/3 semaines une coupure d'une heure ou deux.. pas arrivé depuis au moins 2 ans !
Honteux, je vous dit :)
D'après ce que je comprends l'onduleur serait remplacé par panneaux solaires + batterie.
Citation de: TiTi le 16 Septembre 2016 à 17:50:23
D'après ce que je comprends l'onduleur serait remplacé par panneaux solaires + batterie.
Euh des panneaux solaires + batteries ne peuvent pas remplacer un onduleur....
Un onduleur permet de "fabriquer" du courant 230V 50Hz à partir d'une source de courant continu (batteries).
Ce qui est complètement inutile. Car rien en info fonctionne en alternatif.
Je pense qu'il y a un circuit 48V dedans les armoires.
J'ai pris une photo extérieur du NRO et j'en reprendrai une après la maintenance.
L'idéal serait d'être présent pendant, mais malheureusement je ne serai pas là :(
Bin comme on ne sait pas quand c'est exactement, sinon moi je serais bien allé voir au Poizat.
ais bon sils ont rajouté des panneaux solaire sur le NRO cela se verra !
Le 23 à Cormoranche.
Le 21/09 au Poizat.
*Normalement*
Oki j'irais regarder le soir.
Quelle triste nouvelle, ce n'est pas des panneaux solaires. 8)
Ah ? C'est quoi alors ?
Alors de source sûre J. :
Comme j'ai dis juste avant, le SIEA n'installe pas des panneaux solaires sur ses NRA. Mais un remplacement des onduleurs, plus précisément :
Aujourd'hui dans les amoires (Qui n'ont pas encore eu la mise à jour), on retrouve :
- Chargeurs 220V vers 48v
- Batteries 48V
Cela permet d'alimenter les équipements actifs RFoG (pour Numericable actuellement) directement en 48V natif.
Les équipements IP actuellement installés ne peuvent pas être alimenté en 48V, seulement en 220V.
C'est pour cela qu'il y a un onduleur mais qui ne dispose que d'une très faible autonomie.
Donc le SIEA a décidé d'insaller un équipement appelé "inverter" (Qui est donc en gros un onduleur, DC => AC) qui dispose de 2 entrées:
- 220V non ondulé
- 48V (donc ici les batteries déjà installées)
Cela permet d'alimenter les équipements (IP, donc ceux que K-net utilise) en 220V via les batteries si une coupure secteur à lieu.
En situation normal l'inverter (l'onduleur) utilise le 220V non ondulé pour éviter la double conversion (220V vers 48V et 48V vers 220V).
Pour les connaisseurs, ça correspond à un 'onduleur Line-interactive' en gros, sauf qu'il utilise une deuxième entrée à la place de ses propres batteries.
Cette architecture est déjà utilisé sur 200 armoires, et sera déployé sur toutes les armoires du réseau avant la fin d'année.
Selon le nombre d'équipements par armoire, l'autonomie sur batterie oscille entre 3h et 10h avec ce système.
3 à 10h.
On a une idée de l'autonomie avant, avec le simple onduleur ?
Pour avoir une autonomie, il aurait fallu que ça soit autonome non ? ::)